告诉你一种方法,不过做的时候千万小心!!!
首先你必须确认你想查找的是哪个桥,即是正桥还是反桥。首先,让待检查桥开始工作。然后用一台双踪示波器,一通道探头的零线接在欲检查桥的直流C极上,探头正极接在D极上,必要时需配上衰减电阻并调整好示波器通道的衰减系数;二通道探头的零线用绝缘胶布包好(切记切记!!!),用探头的正极接在4#可控硅的控制极上,调整好通道的衰减系数。
这时,你可以看到两条波形。一通道是波头向下的直流电压波形,另一通道是4#可控硅触发脉冲波形。波形的位置与触发波头的位置相对应。剩下的事情就是数数,并确定缺波头可控硅的位置了。
千万注意安全!!!
不过也有简单的方法。就像楼上说的那样,拔触发脉冲线。拔一个检测一次,直到拔过的波形和没有拔过的波形一样,那么这次拔掉的可控硅就是坏的了。