0楼

对于DC-AC逆变器,如果电源输入侧装个接触器,有个隐患,接触器跳闸(如线路松脱),如果逆变器带的是大惯性负载,电机停车处于发电状态,中间直流电压会很高,由于接触器断开了主回路,电能回不到电网,会烧逆变器的。
对于AC-AC型变频器,电源输入侧装个接触器就不会出这个问题了,因为这种变频器往往在中间直流回路上接耗能电阻,当然外接24V直流电源是必须的。
也算老工控了,才开始研究西门子。