fm352使用测长功能,通道数据块为DB1,SSI绝对值线性编码器。当MSR_ON出“1”后,I1由0->1,钢管碰到后面光栅后由1->0,当MSR_DONE变“1”后读不出开始值、结束值、长度测量值,在VAT内监控该值要么是0(此时结束值=开始值),要么是前一次的某一个值,与测量结果相差甚远,感觉到读值有问题,原因不明,但DB1.DBD26轴实际值显示正常,不知是哪几个信号没用好造成。当MSR_DONE变“1”时置DB1.DBX38.2(read measured values)为“1”仍然读不到,好像读测量值没激活一样,不知是何原因。希望大家帮忙,不胜感谢。