回复:MM440变频器uss通讯中响应时间的讨论

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-06-24 00:38:38

0楼

例如:115200通讯。信号正常的时候,变频器大约7ms就发过来应答,PLC经过大约50ms就发送下一个地址的轮询,基本上大约每80ms轮询一个地址。如果某个变频器没有应答(没上电),PLC可能要等待大约70ms后再发送一次,第二次等待大约70ms后,放弃。然后轮询下一个地址。如果485网络上有多台变频器不能应答,这间隔的时间得多长?

所以,最好用示波器检查一下485网络的信号波形,确保信号正常。

--引自我从前的帖子。
另外,可参考下面的波特率=115200无干扰得正常通讯(实测)照片。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?