回复:400 cpu 模块更换问题-急

ilovesimatic

  • 帖子

    88
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-24 07:07:19

0楼

我也有个较新的cpu备件(416-2xn05-0ab0),拿来在办公室做一个和masterdrivez通讯的实验,也遇到了一些问题,慢慢解决了。
1、我用的是西门子的Field PG(STEP7 V5.3 sp1),在HardwareConfig窗口里怎么升级硬件包,都还是找不到这个CPU,后来查了手册,这个CPU要Step7 V5.3 SP2的补丁,升级补丁到SP2,能找到这个CPU了,,如果光下载机架、电源、CPU、PROFIBUS总线的组态,正常工作,如果在总线挂任何DP组件,下载硬件组态总是报错。
2、换了一台预装step7 V5.4的笔记本,可以正常下载组态了。
西门子原装几万元的PG难道还没有盗版的step7好用?
也算老工控了,才开始研究西门子。
评论