回复:PC station 配置信息能从CPU上载吗?

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-24 09:17:40

0楼

1.PC STATION并不下装到到CPU中,因此也无法从CPU中UPLOAD上来的!
2.自己手动重新组态上来就可以了,也不麻烦!
3.S7-417H的CPU,哪么你的项目应该是PCS7做的吧,如果是这样的话,那你UPLOAD的程序仅仅事BLOCKS下的所有块,并不UPLOAD CHARTS下的CFC,SFC程序。因此你这样的做法是无法保证源程序的完整性的。
4.对于项目应该是有备份的,更换CPU后,把项目重新下装到新CPU就可以了!无需你UPLOAD的方法!
5.但需要注意,如果你在上位机WINCC中修改了参数,那需要READBACK一下参数,这样能保证WINCC中的参数与CFC中的参数的一致性。但如果2个CPU全坏掉了,这个工作就无法做了;如果仅坏掉1个CPU的话,这个步骤是非常必要的。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。