回复:请教:315上电报错,重启正常?

Ralf Jones

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    406
  • 精华

    3
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-24 10:16:24

0楼

1.需要你提供诊断缓冲区的内容。
2.可以在cpu属性--startup选项中 增大两个monitoring time 的时间(默认是650 和100)改成3000ms。

怀疑是从站还没有启动好,主站cpu就启动了,你可以尝试从站一直通电,关掉cpu的电源然后再上电看看。