最近在用MP227做项目,前面用到IO输入输出域,一开始使用都可以的,但使用二三周后某个输入输出域无法输入数值了,我用的格式是99.99,然后我输入25.0,很莫名的,后来我监控PLC,检测到PLC中那个值是2500.0,然后我把触摸屏的数值改成10.0,在PLC中看到是1000.0,后来我试了几天,发现数值在PLC中都变成了输入的100倍。没办法,只好重新做个IO域下载下去就好了,这种问题碰到过两次,而且都是某一个出问题,其他的都是好的。真不知道是组态软件有问题还是其他问题,感觉BUG好多,如果再出现这种问题,还要跑外地现场重新下载很麻烦。不知大家碰到过没?有啥解决方法?