回复:840D系统,螺距补偿问题,急!

zhangwufeng

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-06-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-24 18:41:58

0楼

quote:以下是引用zhangwufeng在2009-06-23 21:36:49的发言:
问题1:
$AA_ENC_COMP[0,0,X1]中,括号的第一位是测量系统,0表示第一测量系统;1表示第二测量系统
那么如果是闭环系统进行螺距补偿,该设置是0还是1?
问题2:
文件头
%_N_buchang_mpf:$path=/_n_mpf_dir
我们按照技术手册第二种方法进行补偿,文件头如上,可是执行时,报错12550,$path错误。
1)这里面,手册中,mpf后的是冒号,而在网上查到的是分号(;),到底是什么符号
2)文字符号大小写有关系吗?
3)我们在MDI中编写的补偿程序,其中的$符号显示为“S为两竖”$,这个有关系吗?


我们今天把文件头的%号删掉,补偿可以进行了。
那么我想问一下这个%号是啥作用?