200PLC的自由口和CP340通讯性能?

2462

6

2009-06-24 21:34:50

star
分别用200PLC和CP340分别写了MODBUS 的03功能通讯,用于和电子秤通讯;发现用200PLC的发送命令间隔最短可调到50MS;而用CP340(422/485口)调到50MS时,通过监控发现就来不及接收数据!要调到80MS以上才行!
我认为200PLC接收(SMB2)依靠的是中断速度快,而CP340接收是依靠软件编程,没有中断速度快!
不知我的意见是否正确?
另:我思路是发送一次就数一次,如果成功接收数据,就把计数清零;