回复:星形-三角形降压启动适用范围

宣和电气

  • 帖子

    608
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2009-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-25 10:31:26

0楼

适用于交流380伏,50赫芝,功率135千瓦以下的运行时定子绕组接成三角形的三相鼠笼型感应电动机降压起动之用,采用定子绕组由星形到三角形接法,以减少起动电流及电动机起动时对输电网络的影响。
二、适用范围及工作条件
1、海拔高度不超过1000米;
2、周围介质温度不高于+40℃,不低于-35℃;
3、空气相对温度不大于85%(20℃±5℃时);
4、振幅不大于0.5毫米,频率不大于每分钟600次的振动;
5、与垂直面的倾斜度不超过5度。
6、有防雨、雪设备的场所;
7、在无爆炸危险的介质中,且介质中无凝露腐蚀金属体及电导尘埃的地方。
三、主要性能及技术参数
1、起动柜起动电动机时,电源进线的起动电流,不超过电动机额定电流的2-3倍,起动转矩约为三角形联接全压起动的三分之一。
2、起动柜的工作制为间断长期工作制,或反复短时工作制,反复短时工作制下的操作频率为每小时30次,二次连续起动的间隔时间为90秒。