我在现场有个环境,电子皮带秤用的效果一直不好,不知道是哪里出问题。现场皮带总长度约2700m,我使用MSI+BW500+RBSS。现场也装有核子秤。现在的情况是电子皮带秤每次零点和量程校验是,都偏差有约5%。查安装等没有很大的额问题。会不会是长皮带的问题呢。问过西门子,答复是没有问题。现在拿出来,谁有什么好的方法解决偏差大的问题呢。