Event 1 of 88: Event ID 16# 2523
Area length error when writing
Global DB, double-word access, Access address: 108
FC number: 314
Module address: 134
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class: 1
Internal error, Incoming event
03:47:34.808 PM 06/24/2009
关于DB块没定义,在程序中调用。这是当时报的警
问题一:是不是在故障中只能显示DBD108,而不能显示到底是哪一个DB块的DBD108
问题二:Module address: 134 怎么理解。模板地址?我的硬件组态中没有定义134的地址
虽然问题已经解决,但是对上面两点有疑问,情高手解答