quote:以下是引用三好学生在2009-06-26 09:26:53的发言:
大侠们,我是新手有几个问题恳请游侠们赐教小弟感激涕零:
1:315-2DP做主站,节点可挂多少ET200M分布IO。节点直接寻址是不是就可 以。对模块配置有何要求--DI、DO、AI、AO有无顺序。
2:如用CP342-5做主站。节点挂ET200M分布IO,ET200M上是否能配置AI和AO
用FC1FC2寻址IO我看属性上地址后标注16是什么意思。是不是只能映像16字节。那岂不是无法连模拟量。
恳请各位大侠不吝赐教,小弟谢过 先。
342-5做主站,节点挂ET200M 是无法访问模拟量的,所以2是不可行的