quote:[b]以下是引用satanttt在2009-06-20 18:34:55的发言:
舞台系统的。。郁闷貌似我的CP400 6GK7 443-1EX11-0XE0 型号不支持FC 10 “AG_CNTRL” 报错 080B 。看来想尝试一下还要下次顶CP443-1 Adv 型号的才行哦。
你好,今天终于有时间做了一下实验,首先可以肯定FC10是很管用的,我的实验环境如下:
314C-2DP+CP343(1EX21)
315-2DP+CP343(1EX21)
414-4+CP443(1EX11)
首先两套300系统之间通讯,FC10调用如下:
CALL "AG_CNTRL"
ACT :=M1.0
ID :=MW8
LADDR :=W#16#100
CMD :=1
DONE :=M20.1
ERROR :=M20.2
STATUS :=MW22
RESULT1:=MD24
RESULT2:=MD28
MD24的12-15位为0111,12-13位代表连接是否正常,14位代表CP是STOP还是RUN,0111代表连接正常,CP处于RUN状态。
拨掉网线,开始12-13位仍然为11(连接正常),约过2分钟12-13位变为00(连接中断),约几秒钟后变为01(尝试连接)。插上网线,约几秒后12-13位变为00,再过几秒变为11(连接正常)。
以上实验说明FC10对于通讯判断还是很管用的。
至于satanttt 说的443-1EX11的情况,我也做了实验,一个414H+CP443-1EX11,调用FC10,的确报80B0错(而不是080B)。后来查网上资料,443-1EX11的确不支持FC10,而新版的443-1EX20就支持了。