回复:西门子变频器M440一个不解的问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-06-29 18:58:00

0楼

我也遇到过这种情况(没装温度传感器的,已经经过电机调试P1910=1后,但没有更改电机重量参数)。主要原因是该台变频器总是出于较低频率、大负荷、较长时间运转。而电机温升模型又不正确,r0035电机实际温度上升,造成误报警(实际电机不热)。
只能通过改变P0626、627、628等几个参数提高门限。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?