发布于 2009-06-30 08:26:18
0楼
使用MRES根本就不能删除MMC卡中的数据,只能删除工作存储器中的内容,并复位所有的M,T,C以及DB块的实际值。完成复位后会自动将MMC卡中的程序拷贝到工作存储器中。如果要删除MMC卡中的数据,有3种方法可取:
1.使用STEP7中的“View>Online”菜单命令,在线打开Blocks,选中要删除的块,用"Delete"键,即可直接删除卡中的程序块;
2.用"PLC>Download User Program to Memory Card"下载一个空的程序;
3.使用西门子编程器PG或者西门子专用读卡器来删除或者执行格式化。
4、系统功能块和系统数据是不能删掉的。
也算老工控了,才开始研究西门子。