发布于 2009-06-30 10:43:42
0楼
一、参与讨论的各位并没有否认SIEMENS的装置出问题。
二、你自己已先说明了励磁回路的一个整流模块及快熔损坏。快熔损坏肯定是过流,如果励磁线圈没问题的话,导致过流的就是过压了(在励磁线圈烧坏之前,这个现场好象不存在短路问题),那导致过压的可能就多了:励磁主回路可控硅模块击穿、脉冲有干扰、实际值检测回路有问题等都有可能。如果这些有问题的话,靠参数设置是起不了什么作用的。但这些问题在有正常冷却的情况下都不可能短时间内把励磁线圈烧坏,相反,应该先烧断设计合理的进线侧快熔,或是整流模块,而不是先烧线圈。
三、电机运行过程中出现过几次堵转,如果没有其它因素的话,那听起来好象是那时电机在劢磁绕组已经有问题了:有了匝间短路,这样虽说作为恒流源的励磁电流大小是没问题,但磁通减小了,电机肯定出不了大转矩,堵转也就正常。
四、烧励磁线圈并不需要什么大电流,局部散热不良就足以让线圈OVER了。
五、在我的认识中,电工值班是不允许睡觉的,巡检与点检必须进行。不知楼主是什么样的国企,还把上班睡觉做为避责的理由?
六、在硬件不出问题的情况下,励磁电流的实际值是不会与设定值有什么偏差的;硬件出问题的话,请参考第二项的分析。
七、有什么样的企业,就有什么样的员工,反之亦然。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心