0楼

quote:以下是引用sqzth在2009-06-29 17:45:26的发言:
听说西门子在现有的螺钉型和弹簧型接线端子的基础上,现在新增了两种 20 针和 40 针采用绝缘穿刺技术 (FastConnect) 的前连接器,不知道谁用过,价格如何,到底好用吗!




我用过,就是我们常说的预置电缆。
1.这种东西价格昂贵。我做过一个比较,如果一个20针的前联,用这种FASTCONNECT大概需要700RMB左右,但如果使用端子的方式,用最好的200也挡住了!
2.可以使用专用工具,根据长短自行制作电缆;
3.需要端子块(根据不同模件对应不同类型端子块),电缆(屏蔽,非屏蔽两种),电缆接头(8个通道1根电缆2个接头),前联需要特殊的;
4.安装空间较大,占地方;
5.在使用不熟练的情况下,配线工作错误率较高,调试期间维护量较大,而且故障率高,影响面广;
6.调试成功后,维护量小。

总之,优劣都有,但我个人使用的感受是劣势大于优势!