发布于 2009-07-01 07:54:00
0楼
检测控制模块 (屏幕保护)前板上面的螺钉,是为了确保屏蔽接触良好,保证屏蔽效果.
检测直流母线的金属化了的涂层,在这个故障中没有太多作用,是为了保证直流母线接触良好,使模块供电稳定,不至于产生干扰或者工作不稳定.
在使用BERO时被监控的不是 BERO信号而是零标记。 Bero信号就是零标志信号,你检查一下电气图纸,驱动模块的Bero端子是不是连接一个开关?这个开关应该是C轴零位开关.
学无止境
西门子老系统还在用
jdsnzb@163.com