发布于 2009-07-01 09:04:04
0楼
1,CP341有个硬件狗,在模块的后面。若是没有买硬件狗,还得自己写。
2,发送后没有接收信号,有好多情况,检查硬件参数设置,通讯程序等。
3,FB8的DONE只是发送完成。
4,这个最好用FB8的反馈位来触发。
5,接收回来的数据放在
DB_NO :=MW4
DBB_NO :=MW8
DB块DB_NO的以字节DBB_NO开始的地址里,LEN指的是接收长度。
6,数据的格式要看你的Modbus从站数据格式,但需要注意的一点是bool性质的数据需要高低字节的位置转换。具体的连接地址就是DB_NO,DBB_NO。
你的问题确实比较多,呵呵
JUST DO IT