1,可以直接检查模块的背后是否有加密狗(一个小小的块而已),这个比较麻烦,需要拆模块。也可以在Hardware configuration里检查。
2,发送后没有回答有多种可能:可能是你的接线有问题或者波特率有问题,从站根本没收到报文,也可能是你的报文有问题,如从站地址错误或者CRC校验错误等等,所以从站也没有答复。
3,楼上回答了。
4,如果接口是232或者422那可以长期使能,如果是485则不可以,因为485是半双工的。