我们使用了两个CPU414-2DP的控制站,两个站的程序是一样的,然而却有一个问题:两个控制站都使用了OB35,在OB35中,都用了PID块FB41,在CPU停电后再启动时,其中一个站的PID块输出保持为27648,即现场阀门保持得到20MA,(另外一个站不会有这种现象发生),我们将PID块打手动,然后再打回自动,PID块则工作正常。(outputs窗口中,最下面一个框,倒数第二行:Reaction to CPU-STOP。
我们两台机的以上输出设置都是一样的,Reaction to CPU-STOP:设置都是OCV;)百思不得其解,还望高人指点!!谢谢!