WinCC服务器冗余怎么判断是否冗余运行

已锁定

blueheart

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:新手

注册时间:2003-09-25

普通 普通 如何晋级?

WinCC服务器冗余怎么判断是否冗余运行

727

1

2009-07-01 14:02:43

两台服务器SA、SB,按照多用户项目在SA进行了组态,并设置了冗余SA为MASTER。但是在利用Project dupicator向SB进行冗余复制时,复制快结束时会弹出错误对话框。于是利用另存方式,把SA的项目拷贝到SB并更改了服务器名,在冗余中没有勾选MASTER。SA、SB激活后,两台服务器均能读取现场数据,通讯也都正常,数据显示也一致。但是为了测试两台服务器是不是工作在冗余方式下,利用从网上差的的一些资料,在激活状态下,读取了一些系统内部变量的值,具体变量名称及变量值如下所示。
SA服务器相关数据如下
@RedundantServerState=3
@RM_MASTER=0
@RM_MASTER_NAME=SB
@RM_SERVER_NAME=SA
@RM_OFFLINE_UA_NAME=0
@ConnectedRTCliens=3
SB服务器相关数据如下
@RedundantServerState=3
@RM_MASTER=0
@RM_MASTER_NAME=SA
@RM_SERVER_NAME=SB
@RM_OFFLINE_UA_NAME=2
@ConnectedRTCliens=3
WinCC服务器冗余怎么判断是否冗余运行 已锁定