关于模拟量的一点心得

已锁定

阿吃过拉

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2007-07-28

普通 普通 如何晋级?

关于模拟量的一点心得

1268

12

2009-07-01 15:07:10

s7200--- EM231模拟量模块使用注意事项
为了提高抗干扰能力,231-0HC,235-0KD要求,A-,B- C- D-与模块的供电电源M线相连。
231-0HC,235-0KD本身带有滤波功能,所以CPU的滤波功能要取消,要不采样速度会较慢。
输入信号不能高于30V,要不会损坏模块。
输入信号要用屏蔽线,而且要单端接地。
231-0HF为隔离型16位模块,采样更稳定,精度更高,但采样速度慢,而且只对应电压输入,如果为电流时,要外接250欧姆电阻。 ==============

现场干扰的处理方法=====

======规范的接线及走线,弱信号要尽量与强电信号分开走
模拟量信号线要采用单端接地方式,通信线要采用双端接地方式
热电偶要采用绝缘式的传感器
PLC的供电电源尽量采用隔离变压器
防止直流电源的负端与交流电的零线或大地有任何的接触
所有直流电源要注意要共负端,不共可能会造成采样不稳定,因为没有共同的参考地
231-0HC或235-0KD模块容易采共模电压的干扰,把信号的输入的负端与24VDC的负端短接,可以有效地防止这种干扰
通信线要注意终端电阻的使用
CPU的通信口为非隔离口,与其它设备(变频器)等通信时最好加光电隔离器
-----多多交流 QQ 754821510