装置是6RA27齐齐哈尔大华的,直流电机运转过程中,有时偶尔会自动停下来,反转几转后,就正反转来回切换不停,直到装置脉冲使能断开为止。这个现象不可预测,有时一天一次,有时一周一次,频繁的时候一天好几次。一开始怀疑装置不好,更换了一只后故障依旧。测速电机及其反馈线更换后,现象也一样。为了确定原因,做了一个试验,短接7-63-64脉冲及调节器使能,用9V电池串电位器连接56和14,空运行半天出现同样故障现象。换下来装置在别的机床上运行正常。就差直流电机和电抗器没备件换。但从这现象来看电机及电抗器坏的可能性很小呀!会不会电网瞬间三相不平衡产生这现象啊。出现这个故障现象时,V6指示灯闪烁不停,数码管1和-11不停来回切换,装置发出声音来。