回复:请问在主程序、子程序或中断程序中,出现同一个线圈,程序能运行吗?算不算双线圈输出

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3171
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-07-02 10:02:56

0楼

回楼主大人的话:
PLC的输出(线圈)有两类模式:OUT和SET/RESET。SET/RESET是没有双线圈问题的。但这个OUT,貌似不同的PLC可能出现不同的结果。
三菱的FX-2N,你这个用法是肯定不行的,会出现双线圈问题。
西门子的S7-300/400,你这种用法是可以的,但必须满足下列几个条件:
1.同一个FC、FB里面是不允许出现双线圈的。
2.不同的FC、FB里面是可以出现同一个线圈的,但这些FC、FB是保证不会同时运行的。
3.中断中要特别的谨慎,如果在一次扫描中出现双线圈,绝对是不行的。
西门子其他的PLC没试过,但保险的做法就是用SET/RESET模式,因为这个没有次数限制。