SM0.3:从电源开启条件进入RUN(运行)模式时,该位为一次扫描周期打开。该位可用于在启动操作之前提供机器预热时间。
在S7-300中,即开机后延时一定时间后在进入主程序。
方法可以:
1.在OB1中将一变量置位,例如M0.0。用M0.0触发一接通延时定时器。
2.该定时器到时后再调用主程序。