做了一个项目回来,总结了一些PLC在现场应用时要注意的问题,写出来与大家分享,有问题还请大家指正。
1、我们公司专做控制系统,一般是控制柜做好后发到现场,由安装公司负责接线,然后我们调试。这就带来一个问题:安装公司水平参差不齐,经常接错线,曾有一次将220电接到24V DI模块,结果烧掉整个模块。吸取教训后我们发柜子之前把所有输入模块的前链接器摘掉,这样就可以减少事故。当我们到现场检查无误再上前连接器。
2、初期现场工况复杂,PLC柜的进线电源一定要最后接,最好是断开与外界的一切连线。我们就曾碰到PLC柜接了地线,结果和现场的电焊机共地,通过地线串上来的电击坏了模块。