兄弟,
1.检查安装和使用有无不正确的地方。比如取压管堵了。压力表的缓冲阻尼开到最大了等等。
2.把压力表拿到当地的计量检定所去检定下,各地都有的,看下准不准。检定费几十到一百之间吧/只
3.基本上遇到这种情况,我还是相信变送器多些。毕竟变送器的精度和可靠性与压力表不是一个级别的。