一 恢复出厂设置
P51 = 3 参数修改“专家模式”
P52 = 1 复位
二 基本设置
P51 = 3 参数存取“专家模式”
P590 = 0 基本设置
P52 = 5 传动设置
P71 = 400 整流桥进线电压
P52 = 21 电路识别,给控制器参数自动赋值,按“I”开始。
三 Profibus设置
P52 = 4 硬件组态
P90 = 1 CB通讯板
P52 = 0 退出组态
P52 = 4 硬件组态
P918.1 = XX CB总线地址
P52 = 0 退出组态
P53 = 7 参数存取设置
四 其他设置
P554 = 3001 启动命令源
P555 = 1002 OFF3 连到数字输入
P565 = 3001 复位故障连到数字输入
P602 = 1002 PROFIBUS 信息 “禁止启动”
P603 = 1001 PROFIBUS 信息 “故障未消除”
P694.5 = 35 PROFIBUS 信息 “实际电流”
P694.6 = 949 PROFIBUS 信息 “故障代码”
P694.7 = 06 PROFIBUS 信息 “实际电压”