求助DR21专家、西门子专家:
对象:锅炉水位单参数、定值调节,S行输出(三位),阀位反馈1k滑线电阻。用DR21替代DR20.
DR21开关设置:S1=0,S2=2,S46=1,S51=0,S54=1。手动操作正常,即out-y有输出显示。但是切换到自动状态时,偏差W-X=Xd虽可正负变化,输出不变、无继电器动作声音。调节参数为Kp=2,Tn=50s。
onPA参数中,设置了tP=tM=off(本来此参数是两位输出用的),是否它阻断了内反馈,使自动失灵?
先谢了!
我也是对现场做远程支持,手头没有DR21,不知道以上判断对否?或者有其他原因?
7月6日自问自答吧,当否?望指正:
当设置S2=2,tP=tM不得设为off(初看参数只是用于两位输出的,其实还关系三位输出,等于把小反馈的积分器关闭了),应设为60s,同时还要设置AH=0.7,S型调节器才能工作。这是在用DR21替代DR20时,不可小视的问题。