回复:请教MODBUS中的对从站S7 200的写指令05怎么使用?

古道

  • 帖子

    66
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2009-06-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-03 20:28:42

0楼

我想请问一下
02 05 00 01 00 02 xx xx(效验码),
中00 01 00 02 到底是什么东西呢?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。