quote:以下是引用kdrjl在2009-07-02 22:31:41的发言:
首先,测速机的反馈端有专用的103#/104#,怎么要用端子6#/7#呢?
其次,既然是不想通过PLC来控制,那就直接用电位器控制端子4#/5#即可了。
对于用端子6和7我也有点疑问.这台设备由schumag公司制造,主要用来绕管,上述电机作为从电机是用来卷取管子。现在该电机跑的比主电机还稍快。
这个问题存在很久。该电机还设置一个拉力控制,增加拉力时,端子6、7电压增加,端子4、5及103、104电压不变。
我曾修改过P320、P702、P711来改变电机速度。效果不大。暂时不改变原系统所以才想出上述方法。
欢迎大家给点意见指导.