噢,知道了。
你的系统,转速控制,给定是端子的4#/5#;反馈是103、104;那个端子6、7是作为转矩给定输入的。
这样的系统,你如果不想改变原系统,增加附加调节功能的话,只能是通过内部的附加给定通道,来补偿转速差。如果是现在只有CUD1板的话,输入的端子占满了,需要加附加板,如果是面板给定,不太方便是吧。