电箱有两台变频器运行时对另一台伺服的编码器产生干扰,变频器输出线是非屏蔽线,编码器线是屏蔽线,都通过同一坦克链接到外面,大概有二十米长。以前编码器线没有接地,变频器也没有专门的接地线(车间时三相四线)。运行了两个多月都比较正常,没有出现现在的故障问题。
在出现这个问题后,我重新在边上打了一根铁棒,并连了地线到电箱,编码器线屏蔽层也接到地线上。可是干扰还是存在。
现在想请教高手,如果不想换变频器输出线,那么在变频器输出处加一个输出滤波器能不能解决这个问题?是不是非屏蔽线一定要换成屏蔽线才行?