为什么运行两个多月都正常,而现在出现了问题?出现问题前后,哪些变化了?
检查变频器和电机机壳之间的PE电缆。
检查变频器PE和伺服控制系统之间的电势差。
“在边上打了一根铁棒”的措施对于改善这个现象不会有多少作用。