quote:以下是引用yming在2009-07-04 22:39:13的发言:
为什么运行两个多月都正常,而现在出现了问题?出现问题前后,哪些变化了?
检查变频器和电机机壳之间的PE电缆。
检查变频器PE和伺服控制系统之间的电势差。
“在边上打了一根铁棒”的措施对于改善这个现象不会有多少作用。
出现问题前后应该没有做什么变动。
变频器出线到一个分线盒,分线盒还有条电缆接到电机(非屏蔽),是用四芯电缆中的一根作为PE的。
检查变频器PE和伺服控制系统之间的电势差 是指用万用表量变频器PE和伺服控制器外壳的电压差吗?