一般超声波安装需要考虑下列几个方面:
(1)波束角:不同型号的超声波物位计的波束角不同,应避免波束打到罐壁或者障碍物上形成虚假回波;
(2)如果超声波安装在立管中,应避免换能器接触管壁引起余震;确定立管高度的一个简单规则为立管高度小于其直径的三倍;
(3)安装超声波换能器的最佳位置是静态管或者立管。静态管和立管影响最小,且与容器里面的过程状态相隔离,例如泡沫或者湍动。静态管或者立管只能用于洁净流畅的液体;
(4)另一个最佳位置为从容器壁到容器中心距离的三分之一处的任何一个位置,在容器上这一点上找个合适的安装短管;
(5)第三个选择是容器顶部满足10:1规则的任何一个位置。如容器高1m,那么安装传感器时离容器壁1m
(6)对于圆锥和抛物面状的容器,应安装在容器顶部中心位置,否则多次回波会非常严重
来自西门子技术支持与服务