发布于 2009-07-06 12:31:23
0楼
不知道楼主电机的用途是什么?如果是轧机,并且可逆的话,整流变压器可以这样选型:整流变压器副边电压按(0.95-1)的额定直流电压选型,那么副边电压可以选800V,整流变压器的容量考虑轧机的过载能力(按2.5倍计算),进线电抗器,平衡电抗器,线路损耗的影响,2250*1.5=3375KVA,选取容量为3500KVA.短路阻抗一般选6%。
变压器选型:D/D/Y-11,3500KVA,10KV/800V,并带有屏蔽线圈。
直流装置选型6RA7095-4LV62-Z,830V/875V,D绕组和Y绕组下各两台,组成十二相整流。690V的可逆装置出不来800V的电压。
系统总输出电流7305A(均流系数按0.95计算),考虑到直流装置的180%的过载能力7305*1.8=13149A>2980*2.5=7450A 四台装置应该满足要求。