目的:当主动装置出现不可修复故障时,转矩从动可否切换到速度控制运行。
起重机应用,上位机为S7-300,驱动为两台70变频,采用主从控制,主动装置为速度控制,从动装置为转矩/速度控制。当前问题是,当主动装置出现不可修复故障时,单电机也可以驱动整个装置,因此当主动装置出现问题时,从动要切换到速度控制可不可以,也就是从动的P100是应该选择4还是选择5呢?
我的参数是:主动装置:P554=3100,P443=3002速度给定,P734.2=153读取实际输出转矩。从动装置:P554=3100,P486=3003接收到主动装置转矩给定,P587="1"从动选择/当主动装置出现不可修复故障时为"0”,P443=3004当主动装置出现不可修复故障时,从动装置单独实现速度控制,其他参数略。