回复:MM4变频器直流环节滤波电容漏液怎么办?

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-06 17:24:33

0楼

第一:西门子SFAE不单卖电容(132KW),去年修一台机器时我咨询过,要买就是一个总成(整流、IGBT、电容组等,就是机器中间的那一大块芯子),价格据说将近十万块。我想,整台机器也不过这个价钱吧?
第二,电容漏液大多数案例是因为电压长期多高造成的,当然也有电容本身质量不良的案例。滤波电容在变频器内部是串并结构,串联增加耐压(电容一般的耐压400V--450V),并联增加容量。同时,对中性点并联有两组放电电阻,如果其中有一组电阻有问题,串联的两组电容所承受的电压就会一边大,一边小。大的一边就会长期处于过压状态。所以发现这个问题(漏液、炸掉)在换电容之前一定要检查这两组放电电阻。
第三,Y侠说的没错,市场上卖的电容有很多是冒牌的,或者是拆机的,或者是重新包装贴牌的。我个人感觉相比较还是拆机的比较好一点,比如,有的变频器坏了,坏的东西比较多,修理价值不高,但是电容确是好的,这种案例还是比较多的。这样的拆机电容买来使用还是不错的!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。