回复:profibus转modbus模块来采集电机综合保护器的参数

沙漠舟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-06 21:07:14

0楼

我没用过金鼎旺的profibus转modbus模块,不过用过鼎实的profibus转modbus模块,大概用法都一样.
1,先在你的硬件组态里,导入profibus转modbus模块的GSD文件,看一下你的说明书应该导入作为MODBUS主站的GSD文件(作为MODBUS从站的GSD文件不能用在这里);
2,然后在下面插入模块,就和插入ET200M模块一样,(这里有两个指令,READ(4xxx)和READ(3xxx),通讯不上的话可以换这两个指令试一下);
3,接着在你刚插入的模块上分配通道,定义变量,(要根据你要连接的设备提供的MODBUS地址表来分配通道);
4,编程序,测试.
在保证线路和设备正常的情况下,如果通不上,就可以换以上两个指令试一下;还有就是看看你的金鼎旺的profibus转modbus模块有没有特殊要求,比如激活位,只有激活位为1,模块才被激活,否则不会进行通讯的,鼎实的profibus转modbus模块就有这样一个位,要在程序里给定1.这个你可以问问金鼎旺的技术支持.