quote:以下是引用阿陶马在2009-07-07 23:32:56的发言:
整流变选小了,教科书上是这样认为。我要是民营企业,我就省,一条生产线只有15年左右寿命,看性价比,够了。当然,搞电的风险意识就高些,我认同楼上各位观点,不封“精”,但鼓励总比批评好,不是吗?kdrjl,谢啦。
呵呵,很有特点的说。不过计算数据一定要严谨,要确认自己的计算和所应用的目标是一致的。在此前提下,提倡性价比、提倡够用就好、提倡指标的恰如其分。^_^,这个很实际。切记别搞成“豆腐渣”工程。追求“刚刚好”。嘻嘻嘻
其实给你的帖子封精,更主要的是很少看到在论坛里有人实实在在的回答计算结果的内容,所以感觉比较兴奋。希望常来支持这里呦。