quote:以下是引用PiZero在2009-06-12 13:47:39的发言:
我现在做的项目里用cp243-1通过PC Access连224xpcn,机器里的连接位置cp243-1和224xpcn之间隔了两个模拟量扩展模块。现在的问题是cp241-1和PC Access的通讯只成功过一次,但在重新下载程序到cpu只后又不能成功通讯。我的以太网向导设置如下:cp241-1模块地址:2;模块命令字节QB:2;对等连接:1;连接0:此为服务器连接,本地属性(服务器)TSAP:10.02;远程属性(客户机):11.00;接受所有连接请求(已选);CRC保护:否。PC Access中设置IP地址和STEP 7以太网向导里设置的一样,TSAP中本地设置为11.00,远程为10.02。
连接成功的那次是把cp243-1直接连在224xpcn后面,IP地址未变。所以那次以太网向导里的本地属性(服务器)TSAP:10.02是10.00,相应的PC Access里远程10.02也是10.00。

PC access不能正常通讯,STEP 7通讯设置为以太网时也时常读不到224xpcn(偶尔会读到,很奇怪难道还有几率问题?),电话客服说尝试过这样设置是能正常通讯。请教大家我的过程里哪里出了问题(硬件都检查过排除硬件问题诸如:模块、网线、接口)?。


这几天刚好再用cp243-1,需注意的是其位置必须是紧挨cpu模块放置,具体设置如下:
配置以太网向导时,选好连接数量,例如数量为3,
1、服务器连接,本地属性为10.00,远程10.01
2、op连接,本地02.00,远程02.00
3、服务器连接,本地12.00 ,远程10.02
配置好相应的ip地址
PC access如果与1连接,配置本地10.01远程10.00
与3连接,配置本地10.02远程12.00
配置2可以连接触摸屏等装置
当然可以把配置2和配置1呼唤位置
则相应配置如下
1、op连接,本地02.00,远程02.00
2、服务器连接,本地属性为11.00,远程10.01
3、服务器连接,本地12.00 ,远程10.02