回复:在flexible中如何实现定时10秒!?

dcount107

  • 帖子

    1737
  • 精华

    55
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-08 18:23:19

0楼

利用变量的“更改数值”事件应该可以达到万版所说的全局脚本的目的,比如设置一个int型变量(其值在PLC中1S改变一次数值,或者通过画面的“加载”事件调用Simulate Tag,周期设成5,相当于1S改变一次),该变量的“更改数值”调用脚本;

再设置两个个变量:StartDelay(bool,启动计数器)和DelayTimers(int,延时计数)
脚本如下:
If StartDelay=True Then
HmiRuntime.Screens("Main").ScreenItems("Text1").Text=Time()
DelayTimers = DelayTimers + 1
If DelayTimers>=10 Then
'此处添加延时到所执行的脚本
DelayTimers = 0
StartDelay = False
End If
End If
在画面中只要将StartDelay置位即可实现延时10s;