LR400雷达在短暂失波时如何保持当前的测量值

1330

2

2009-07-08 20:02:07

LR400雷达在短暂失波时如何保持当前的测量值?一用户测量带有搅拌器的反应槽,搅拌器一直搅拌,液面搅动较大,并表面含有少量泡沫,LR400测量时会出现不到3分钟时间的失波,此时测得的液位持续下降,有时非常短暂,这样在DCS上就能看到非常不规则锯齿波。如果能像LR460那样,在信噪比较低或失波状态时保持原来有效测量值就能解决这个问题,可是看了LR400说明书,设置了故障保持等,还是不起作用,请各位专家指点。先谢谢啦!!!