楼主说的是NCU,不是PCU。我觉得应该检查的是
电抗器的连接是否可靠;所有动力电缆连接是否可靠;电源模块上的X351是否可靠接地;PLC程序中对电源上下电的时序控制是否正确;电源模块上的2U1,2V1,2W1可考虑通过稳压器接380V;如果外界电源质量很差,整机加交流稳压器。