进 线 电 抗 器 的 容 量 可 按 预 期 在 电 抗 器 每 相 绕 组 上 的 压 降 来 决 定 。 一 般 选 择 压 降 为 网 侧 相 电压 的 2% ~ 4% ,
电 感 量 L的 计 算 公 式 如 式 ( 2) 所 示 : L= △ UL/(2 π fIn)=0.04Uv ø /( π fIn)
式 中 : UV — — 交 流 输 入 相 电 压 有 效 值 ( V) ;
Δ UL— — 电 抗 器 额 定 电 压 降 ( V) ;
In — — 电 抗 器 额 定 电 流 ( A) ;
f — — 电 网 频 率 ( Hz) 。
进 线 电 抗 器 压 降 不 宜 取 得 过 大 , 压 降 过 大 会 影 响 电 机 转 矩 。 一 般 情 况 下 选 取 进 线 电 压 的 4% ( 8.8 V) 已 足 够 ,在 较 大 容 量 的 变 频 器 中 如 75 kW以 上 可 选 用 10 V压 降.