“发现的第一个问题:CP5611无法与CPU通讯;
两天之后得出:原因为,IM360,361无法正常工作(有电压显示,但全报警,SF灯红);
第五天了,单机架调试,4-20mA的信号都到了前连接器了,STEP仍然没有办法读到数据,一直显示16#0000007FFF,想哭。。。”
以上~
引起上述原因有二:一是没经验,二是公司舍不得花钱。
CP5611无法与CPU通讯问题是由于接地和变频器干扰引起的,通讯线用的就是普通网线,DP头也未用,就是市场上买的1块一个的九针头,也没有接地,因为人家厂方没有打地拴。而变频器呢,就在楼下,用的是同一个电源,PLC供电没有使用隔离变压器。
IM360,361无法正常工作,原因是因为其中的一个361坏掉了。
单机架调试,4-20mA的信号都到了前连接器了,STEP仍然没有办法读到数据,一直显示16#0000007FFF
这个是因为我所有仪表都是采用首尾串接的4线制形式,负极没有接地所引起的。
不好意思,之前在新疆那边前前后后去了3次,但那边上网非常不方便,用的是CDMA网卡,信号时有时无。所以,就忘记这个事情了,在此向曾经支持我的XDJM说声感谢!